Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль загрязнение фильтра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
OldJinn
Добрый день.
Возник вопрос о контроле загрязнении фильтра приточной установки.
У приточной установки стоят последовательно 2 фильтра EU5(кассетный)+EU7(карманный) объединённые в одном корпусе. Стоит ли ставить диф реле давление на каждый фильтр, или лучше обойтись 1 диф реле? В случае установки двух диф реле, как организовать такую систему ( куда лучше поставить датчики, какой сигнал ловить НО\НЗ)
kosmos440o
Лучше 2 датчика, загрязнение будет в любом случае происходить по разному. Но можно и 1, тогда просто пускай разбираются по месту, какой менять. НЗ надёжней, контролируется целостность линии. Ставить штуцера до и после фильтра. Красную или жёлтую лампочку на шкафу желательно, иначе будут забивать на смену сильнее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.